平成17年度秋期午後問1設問4についてです
広告
あさん
(No.1)
通過させるタグIDを変更させるスイッチ名/ポート番号を答えよという問題なのですが、答えは
コアスイッチ/2番
2階フロアスイッチ/1番
2階フロアスイッチ/4番
2階フロアスイッチ/5番
3階フロアスイッチ/3番
となります。ここで疑問なのですが、
コアスイッチ/3番と3階フロアスイッチ/1番も変更が必要なのではないでしょうか?
コアスイッチ/2番
2階フロアスイッチ/1番
2階フロアスイッチ/4番
2階フロアスイッチ/5番
3階フロアスイッチ/3番
となります。ここで疑問なのですが、
コアスイッチ/3番と3階フロアスイッチ/1番も変更が必要なのではないでしょうか?
2022.02.14 15:02
あさん
(No.2)
陽射さん
★AP ブロンズマイスター
(No.3)
ブロックの変更前後で3階の部署名の種類(技術部、営業部)に変動がないため、タグ付きのポートに関しては変更の必要はありません。
2022.02.15 07:44
返信投稿用フォーム
スパム防止のためにスレッド作成日から30日経過したスレッドへの書込みはできません。