HOME»応用情報技術者試験掲示板»平成30年 秋期 午後 問7 設問3
投稿する
»[5257] BABUさん(令和3年春期試験午後 問1 設問1) 投稿数:11
»[5256] 基本のキタミ式と応用のキタミ式の違い 投稿数:3
平成30年 秋期 午後 問7 設問3 [5259]
atsuyaさん(No.1)
https://www.ap-siken.com/apkakomon_pm.php
解説で理解できなかったため、私の認識が合っているのか教えてください。
「"①施錠する"処理中に扉を開き、そのままt2秒経過したとき」が行われた場合の処理としては、"①施錠する"の処理が完了し、フローが終了するため開錠のままt2秒経過しても警告音が鳴動しなかった
上記の認識で合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
解説で理解できなかったため、私の認識が合っているのか教えてください。
「"①施錠する"処理中に扉を開き、そのままt2秒経過したとき」が行われた場合の処理としては、"①施錠する"の処理が完了し、フローが終了するため開錠のままt2秒経過しても警告音が鳴動しなかった
上記の認識で合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2024.07.31 17:50
jjon-comさん(No.2)
★AP プラチナマイスター
はい,合っています。
念のため,不具合が起きるフローは次のとおり。
「d オ タイマにt1秒を設定する」
↓
「開錠する」(制御部が電子錠に開錠を通知する。その通知から実際に電子錠が開錠するのに1秒掛かり,その間,次の処理は行わない。→電子錠が開錠)
↓
「イベント待ち」(扉が開かれないままt1秒経過 →タイマ満了イベント発生)
↓
「通知」(タイマ満了イベントの方向へ遷移)
↓
「①施錠する」(制御部が電子錠に施錠を通知する。その通知から実際に電子錠が施錠するのに1秒掛かり,その間,次の処理は行わない)
★この1秒間に扉が開けられてしまった★
(扉を開けたまま施錠することができ,このときには扉が閉まると扉を開けることができなくなる)
↓
「終了」
↓
(扉を開けたままt2秒経過しても警告音が鳴動しない不具合に気づく)
念のため,不具合が起きるフローは次のとおり。
「d オ タイマにt1秒を設定する」
↓
「開錠する」(制御部が電子錠に開錠を通知する。その通知から実際に電子錠が開錠するのに1秒掛かり,その間,次の処理は行わない。→電子錠が開錠)
↓
「イベント待ち」(扉が開かれないままt1秒経過 →タイマ満了イベント発生)
↓
「通知」(タイマ満了イベントの方向へ遷移)
↓
「①施錠する」(制御部が電子錠に施錠を通知する。その通知から実際に電子錠が施錠するのに1秒掛かり,その間,次の処理は行わない)
★この1秒間に扉が開けられてしまった★
(扉を開けたまま施錠することができ,このときには扉が閉まると扉を開けることができなくなる)
↓
「終了」
↓
(扉を開けたままt2秒経過しても警告音が鳴動しない不具合に気づく)
2024.07.31 22:44