HOME»応用情報技術者試験掲示板»平成30年 秋期 午後 問7 設問3
投稿する

平成30年 秋期 午後 問7 設問3 [5259]

 atsuyaさん(No.1) 
https://www.ap-siken.com/apkakomon_pm.php

解説で理解できなかったため、私の認識が合っているのか教えてください。

「"①施錠する"処理中に扉を開き、そのままt2秒経過したとき」が行われた場合の処理としては、"①施錠する"の処理が完了し、フローが終了するため開錠のままt2秒経過しても警告音が鳴動しなかった

上記の認識で合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2024.07.31 17:50
jjon-comさん(No.2) 
AP プラチナマイスター
はい,合っています。

念のため,不具合が起きるフローは次のとおり。

「d オ  タイマにt1秒を設定する」

「開錠する」(制御部が電子錠に開錠を通知する。その通知から実際に電子錠が開錠するのに1秒掛かり,その間,次の処理は行わない。→電子錠が開錠)

「イベント待ち」(扉が開かれないままt1秒経過 →タイマ満了イベント発生)

「通知」(タイマ満了イベントの方向へ遷移)

「①施錠する」(制御部が電子錠に施錠を通知する。その通知から実際に電子錠が施錠するのに1秒掛かり,その間,次の処理は行わない)
★この1秒間に扉が開けられてしまった★
(扉を開けたまま施錠することができ,このときには扉が閉まると扉を開けることができなくなる)

「終了」

(扉を開けたままt2秒経過しても警告音が鳴動しない不具合に気づく)
2024.07.31 22:44
返信投稿用フォームスパム防止のためにスレッド作成日から30日経過したスレッドへの投稿はできません。